DQ NO.1 - dragon quest fans club

 找回密碼
 加入成為夥伴
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 2683|回復: 0

[設定] Infortrend 磁碟陣列 硬碟被標記為 Exiled Drive的恢復方法

[複製鏈接]
發表於 2020-7-22 09:43:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
品牌:Infortrend
型號:A12S-G2130 (磁碟陣列)

問題:

Event Log 中可以看到訊息「Slot1 Target WARN: Unexpected Select Timeout」,Slot1的硬碟拔下檢查後,***確認硬碟本身沒有故障***
務必先確認硬碟本身是不是已經無法啟動電源或是有沒有壞軌,如果確認是硬碟本身的問題,請換一顆硬碟)

硬碟插回後,Event Log會顯示「Slot1 Drive NOTICE: Exiled Drive Detected」,表示該顆硬碟已經被標記為Exiled
無法將這顆硬碟家回陣列中使用,此時有以下兩個方法可以取消這個標記,讓這顆硬碟繼續在磁碟陣列上使用。

注意:被標記為"Exiled Drive"的硬碟,就算插到其他的SLOT(未使用的也一樣),也會被偵測為Exiled Drive。


解決方法一:

將硬碟插入一般電腦,執行完整的格式化(或是低階格式化),清除位於硬碟的"Reserve Space"中的標記資料。(這個Reserve Space是磁碟陣列的保留區域)
清除後,該Slot的硬碟就不會再被標示為"Exiled Drive"


解決方法二:

登入磁碟陣列WEB管理介面(在沒有特別設定的情況下,預設IP通常為10.10.1.1),從左方選單的 Drives --> Reserve Space,點選有問題的Slot --> Apply (同意格式化這個SLOT上的硬碟)